Re: 회생저항과 전원관련 질문드립니다.

안녕하세요

RS 오토메이션 담당자입니다. 3가지 질문에 답변드립니다.

 

1. 회생저항 추가 부분 질문을 주셨는데 일단 저희 CSD7에서 회생 부하율을 체크를 해볼수 있습니다.

사용하시는 구동 모션으로 모터 구동 하고 전면 7-Segment에서 Mode 을 누르시면 누르실 때마다 각각의 모드로 넘어가게 됩니다.

이때 dis-00으로 표시가 될 때가 있는데 여기서 상하 버튼을 이용해서 dis-10으로 변경 후 Enter를 눌러주시면 회생 부하율을 확인 하실 수 있습니다.

에러 발생 최대치는 110%입니다. 이 값을 기준으로 회생 저항 연결 부분을 판단 하시면 됩니다.

 

2. 보통 3상220V 입력을 바로 연결 해주셔도 됩니다. RST 상을 저희 드라이버 L1, L2, L3에 연결해주시면 됩니다. 주의 하실점은 간혹 3상 380V를 잘못 인지하시고 입력 하실수 있습니다. 그럴때는 내부 캐페시터가 터질 수도 있습니다. 주의 하시기 바랍니다.

 

3. 1대당 2.4KVA이므로 37.8을 기준으로 산정하시면 됩니다.

 

감사합니다.




=================================== 원글 =================================== 

제가 이번에 

CSD7-10BXF1과 RSMD-10BR1ATK3를 6개씩 사용하여 제품을 만들려고 합니다. 

여기에 회생저항을 추가해야할지 않해야하는지 잘 모르겠어서 질문드립니다.

또한 모터는 Y결선이라고 메뉴얼에 나와있는데

드라이브에는  3상 AC220V라고 나와있는데 N상을 연결해주는 곳이 없는데

따로 트랜스를 설치하지 않고 배전반에서 선을 따와서 차단기를 거쳐 들어온 R,S,T상을 바로 입력해주면 되는건지 질문드립니다.

또한 차단기용량은 드라이브 한대당 전원용량이 2.40KVA인데 여기에 맞춰서 6대를 사용할것이므로 

37.8를 기준으로 선정하면 되는것인가요.