Q&A

Re: X8 PLC RTC 시간 질문입니다.

안녕하세요.

 

아래 문의 내용 답변드립니다.

 

W8(터치 스크린) 시간을 X8 PLC가 받을수 있는방법이 있을까요?

 

터치 스크린에서 자체 시간을 설정할 수 있는 방법은

 

시스템 설정 - 본체 설정 - SRAM/시계설정에서 '내장 시계를 사용'에 체크하게 되면

PLC 연동없이 자체 시간을 사용할 수 있습니다.

 

그리고 터치 내부메모리 $s160 - $s165 까지 년,월,일,시,분,초 저장이 되므로 해당 메모리를 PLC 어드레스로 전송할 수 있습니다.

터치 소프트웨어에서 전송테이블 기능을 사용하시고,

정기 쓰기 기능으로 터치내부메모리를 PLC 임의의 영역을 지정해서 전송 시킬 수 있습니다.

 

추가 문의사항은 전화나 메일 답변으로 연락을 부탁드립니다.

 

감사합니다.



=================================== 원글 =================================== 

안녕하세요.

 

X8 PLC와 노트북 연결후 RTC 시간을 설정하여 동기화 시키고, 오프라인 상태로 7일 지났습니다.

그런데, X8 PLC 시간이 현재시간보다 늦어진걸 확인할수 있었습니다.

 

X8 PLC와 W8(터치 스크린) 하고 이더넷 통신을 하면서 일정 시간 파일 저장때문에 터치 스크린 시간을 X8 PLC시간으로 사용하고 있는데,

현재 시간하고 조금씩 차이가 나서 문의 드립니다.

 

X8 PLC 래더 처리 시간때문에 차이가 난다면, W8(터치 스크린) 시간을 X8 PLC가 받을수 있는방법이 있을까요?