Re: w807cd+ 통신관련 문의

안녕하세요.

 

문의하신 내용 답변드립니다.

 

LS XGB Series 와의 통신의 경우 , 아래 핀맵으로 결선해서 테스트 부탁드립니다.

 

W8 COM1 COM3 가 RS485 를 지원합니다

COM1 을 485로 2wire 결선의 경우 DIP SW 2,3 ON 반드시 해주세요.

 

우측의 LS PLC의 485 +,- 입니다.

 

fb22bc8d67ada737dfa71481257ba6ae_1519776292_7717.png 

 

추가 문의사항 있으시면 메일이나 , 전화로 연락부탁드립니다.

 

감사합니다.




=================================== 원글 =================================== 

LS PLC XBM-DN16와 485 통신하려고 하는데 메뉴얼 보니 핀맵이 상이한거 같아서 문의드립니다. PLC 쪽은 485+,485-,SG, TX, RX 로 되어있습니다.