Re: V812isd+ (트렌드, 알람메세지 반응 속도 )

안녕하세요.

 

아래 문의하신 전화상으로 문의를 따로 주셔,  답변 완료하였습니다.

 

AB PLC ControlLogix 통신시 태그를 사용하여 통신을 하고, 버퍼링영역 설정에서 어드레스를 개별로 지정하다 보니

어드레스 하나하나 액세스 해서 데이터 갯수가 너무 많아 통신속도가 매우느려진 케이스로,

PLC에서 알람,트렌드 어드레스 부분을 수정하여 연속으로 변경후 확인부탁드립니다. 

 

문의사항 있으시면 연락부탁드립니다.

감사합니다.


=================================== 원글 =================================== 

안녕하세요

 

V812isd+ 터치 패널 과 AB PLC  ControlLogix(Ethernet)방식으로 통신 하고 있습니다. 

 

통신 수량은 DI : 약 7600개 AI : 약 1500개 통신하고 있습니다.

 

이때 램프 반응 속도는 바로바로 이루어 지나

 

트렌트와 알람 메세지 반응 속도가 너무 느려서 속도 개선 할 수 있는 방법 이 있는지 


알려주시면 감사하겠습니다.


알람이력 대상은 총 5500개 이며 버퍼링 영역 1개이며 모니터링 간격은 5초 입니다.(버퍼링 영역을 나눠서 TEST를 진행 해보려 합니다.)


트렌드 대상은 총 750개 가량이면 버퍼링 영역 4개로 나누어서 등록 하였으며 데이터 취득 간격은 5초 입니다.


V812isd+ 터치 에서 알람 메세지는 30초 마다 한번씩 이루어 지고 있으며 


트렌드는 정확히 더 확인 해 보아야 겠지만 비슷한 속도로 나오고 있습니다.

 

빠른속도로 할 수 있는 설정이나 방법을 알려주시면 

 

TEST 해 보겠습니다.