Re: AnyTouch 통신 관련

안녕하세요?

 

첨부해주신 화면의 상태는 TOUCH 에러코드가 아닌 PLC에서 수신받은 에러코드입니다.

 

그리고 고객님께서 말씀하신대로 PLC<=>TOUCH Adress맵핑이 맞지 않으면 Communication Error가 발생합니다.

 

AnyTouch에서 사용중인 Adress와 PLC Adress를 동일하게 맞추었을 때 정상적인 통신이 가능합니다.(TOUCH 내부메모리 제외)

 

따라서, 수신받은 코드는 PLC쪽에서 확인해주셔야 하며 PLC Adress 맵핑 또한 맞춰주셔야 합니다.

V-SFT 소프트웨어를 통해 에러체크 및 시뮬레이션 기능을 사용하여 작화의 이상유무를 간단하게 확인하실 수도 있습니다.  

 

감사합니다.



=================================== 원글 =================================== 

안녕하십니까??

 

AnyTouch 처음 사용해 보아서 여쭈어 봅니다. 

 

PLC는 AB를 사용 하고 있으며 ControlLogix(Ethernet)방식으로 통신하고 있습니다.

 

PLC 에는 아직 ADDRESS나 프로그램을 제작 하지 않았고

AnyTouch 프로그램(V-SFT Plus V6)에서만 ADDRESS 를 추가 하여 심볼에 맵핑까지 하고 있습니다. 

 

이때 터치 장비에 쓰기를 하면 Communication Error 라고 나오고 있습니다.

 

이현상은 위에서 말한데로 PLC에는 통신대상 ADDRESS가 없어서 나오는 메세지 인것인지 알고싶습니다.

 

PLC에 해당 ADDRESS가 있게되면 해당 메세지는 없어지는 것인지 알고싶습니다.

 

첨부파일에 해당 메세지를 사진 찍은 것입니다.

첨부파일 참조해주십시오.