Q&A

Re: CSD5 모니터 모드 문의

안녕하십니까 알에스오토메이션 담당자 입니다.

 

dis-03은 순시토크값을 나타내며,범위는 0-300%입니다. 해당값으로 부하율을 확인하시면 됩니다.

 

만약 부하의 Peak치를 확인하고 싶으시다면 dis-24의 값을 참고하시면 됩니다.

 

dis-10 회생누적부하율은 회생저항으로 소비된 에너지의 누적치를 %로 나타냅니다.


감사합니다.


=================================== 원글 ===================================

안녕하세요..

CSD5 드라입버를 사용하고 있는 업체입니다.

고객사에서 모터 부하율을 관련하여 문의하여서 궁금한 사항이 있어서 메일 드립니다.

서보 드라이버 메뉴얼 참고하면 모니터 모드인 dis-03 토크 명령(%)가 표시되는 값이 부하율인가요?

값의 범위가 어떻게 되나요?

dis-10 회생 누적 부하율도 있던데 이것은 무엇인가요?

메뉴얼에는 모니터 모드에 관련하여 상세 설명이 되어 있지 않아 이렇게 문의 드립니다.