[인버터] F50 인버터로 고주파 동기모터를 제어하여면 어떻게 하나요?

다음은 실제 고주파모터 적용사례 입니다.

모터
명판정보
12000 rpm^ 220V^ 3.7kW 4P^ 400Hz^ 14A
모델명: FR65(ER25)    동기모터

정수
변경사항
"B2.03"^"제어모드"^"1"^""   -> 0 ( V/f 제어모드)
"F2.01"^"가속시간 1"^"10.00"^"Sec" -> 30 sec ( 줄이더라도 20추천)
"F2.02"^"감속시간 1"^"10.00"^"Sec" -> 30 sec ( 줄이더라도 20추천)
"S4.01"^"슬립보정 Gain"^"100"^""   -> 0
"C0.02"^"최고 출력주파수"^"400.00"^"Hz"
"C0.03"^"최대출력전압"^"130.0"^"V"    -> 200 V
"C0.04"^"기저주파수"^"400.00"^"Hz"
"C0.05"^"중간출력주파수"^"3.00"^"Hz"   -> 200 Hz
"C0.06"^"중간출력전압"^"15.0"^"V"      -> 100V
"C0.07"^"최저 출력주파수"^"1.50"^"Hz"
"C0.08"^"최저출력전압"^"9.0"^"V"       -> 2V