FAQ

[인버터] F500을 순간정전 복귀후에 F64 인버터과부하 에러를 발생합니다.

안녕하세요? F500의 설정을 FAQ의 146번과 같이 설정을 변경하였는데도 위와 같이 에러가 발생한다면 다음의 사항을 먼저 검토하셔야 합니다. 1. 순간정전 복귀후 인버터 출력단의 M/C가 늦게 붙지 않는가? 2. 순간정전 시 인버터 출력단의 M/C의 상태가 불안정하지 않는가? 3. 모터에 연결된 부하의 GD^2(관성모멘트)가 크지 않은가? 위의 3가지의 사항에 해당하면 다음과 같이 조치하여 주십시오. A177[DC제동레벨]을 "0"으로 설정하고 A178[시동시 DC 제동레벨]을 60초로 설정하시면 대부분 해결가능합니다. 감사합니다.