[인버터] F500인버터를 처음 사용합니다. 볼륨(VR)을 연결하고 Run지령을 주었는데 운전이 안됩니다.

안녕하세요? 첫번째 : F500인버터는 1번단자와 4번단자가 반드시 연결(common)되어 있어야 합니다. 1번과 4번단자는 EM stop 스위치를 연결하도록 되어 있습니다. (유럽, 미국 기준) 두번째 : 2번(정회전), 3번(역회전) 지령 접점이 close되어 있는 상태에서 전원이 인가되면 운전이되지 않습니다.(유럽,미국 안전기준) 운전지령 접점이 close된 상태에서 전원 인가시 바로 운전이 되게하려면 A165 [전원투입시 기동]을 "1"로 설정하셔야 합니다. 단, 안전사고의 우려가 있으므로 이정수의 변경시 안전관련 규정이 준수되는지를 재확인하셔야 하며 매뉴얼의 주의 내용을 반드시 확인하셔야 합니다. 세번째 : 아나로그 외부입력시 결선이 잘되었는지 확인 후 전류(4~20mA)입력인지 전압(0~10Vdc) 입력 인지 확인 후 인버터 제어보드(Contro Board)의 dip s/w를 맞게 설정하여 주시고 전류 입력의 경우 아나로그 입력1(T069) 또는 아나로그 입력2(T073)을 "1"또는"5"로 설정 하여 주셔야 합니다.(매뉴얼 3-26, 3-28쪽 참조)