[인버터]F50을 사용하는데 자동운전에서는 다단속으로 수동운전에서는 볼륨을 연결하여 사용하려 합니다. 어떻게 해야 하나요?

주파수지령 선택 b0.01을 2(아날로그주파수지령:전압/전류/펄스 입력단자)로 설정하고 b0.02운전지령 방법 선택 : b0.02를 1(입력접점)으로 설정하고 F0.09에 원하시는 자동운전 주파수를 입력하시고 자동운전시 S6번 단자와 SC를 close시키면 F0.09에 설정된 주파수로 운전합니다.